Bonjour,

Nous avons une question concernant la répartition en partie radiative et convective des gains par conduction à travers la fenêtre. Pour trouver la valeur il y a une condition sur le SHGC (supérieur ou pas à 0,5)

Est-ce que cette condition s'applique sur le SHGC non-corrigé (0,41) ou bien est-ce qu'il faut mettre la condition à chaque pas de temps sur le SHGC direct corrigé ? 

Merci par avance,

Cordialement,

Julie Sellenet

En réponse à Julie Sellenet

Re: Td 3

par Jonathan Kere,
Bonjour Julie,

Bonne question, c'est vrai que je n'ai pas précisé ce point. Pour la répartition convective/radiative de la conduction du vitrage, il faut se baser sur le SHGC de la fenêtre fourni par le constructeur, et non sur la valeur corrigée. Autrement dit, il n'y a pas a faire varier la répartition, elle sera toujours égale pour une vitre donnée.

Bonne journée,